پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۲۱ساعت
۲۳دقیقه
۳۲ثانیه
Namatek logo
حل شده

بررسی الزامات تعیین طول Capillary Tube مورد نیاز برای استفاده در ترانسمیترهای فشار

تصویر مرضیه آقاییمهارت‌جومرضیه آقاییپرسیده شده ۳ سال پیش۱۱۴ بازدید۱ پاسخ
سلام. ببخشید برای تعیین طول کپیلری تیوب در ترنسمترهای فشار باید چطور عمل کرد؟ ممنون

@09610000743

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
این میزان براساس نقطه ای که میخواهید ترنسمیتر را نصب کنید در نظر گرفته می شود مثلا اگر در ارتفاع 5 متر قرار هست دیافراگم سیل کانکشن گردد طبیعتا باید طول کپیلاری به قدری باشد که روی زمین بتوان نصب کرد. مثلا در این حالت حداقل باید 7 متر باشد.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.