پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۲۱ساعت
۲۴دقیقه
۴۸ثانیه
Namatek logo
حل شده

بررسی الزامات طراحی سیستم روشنایی برای یک ساختمان با ترانس بزرگ

تصویر عبدالحمید اسدپورمهارت‌جوعبدالحمید اسدپورپرسیده شده ۱ سال پیش۴۰ بازدید۱ پاسخ
سلام

اگر ساختمانی یه تراس نسبتا بزرگ داشته باشه و بخواییم در فضای سبز جلوش روشنایی قرار بدیم، چه ضوابطی باید رعایت کنیم؟ و در چه استانداری دنبالش بگردم؟ نشریه، ملاحث یا iec؟

استفاده از منبع تغذیه pelv و …

برای پریزها هم IP44

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام. چراغ با تغذیه 230 ولت با درجه حفاظتی حداقل X4 - مستحب آن است که از RCD هم استفاده کنید.
  • تصویر عبدالحمید اسدپورمهارت‌جوعبدالحمید اسدپور· ۱ سال پیش
    ممنونم.

    جناب مهندس اگر اون روشنایی در داخل گلدان باشه و تحت آبیاری اب و یا باران باز هم ۲۳۰ ولت براش مناسبه؟
  • تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۱ سال پیش
    روشنایی داخل گلدان اگر مستغرق می‌شود باید حداقل IPX7 باشد. با ولتاژ ELV

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.