بررسی الزامات Tap گیری به صورت Vena Contracta Taps برای نصب اریفیس

تصویر عباس پناهیمهارت‌جوعباس پناهیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۱۲ بازدید۳ پاسخ
سلام وقت بخیر خدمت استاد لطفی عزیز

استاد ما از روش vena contracta taps در نصب اریفیس صرفا جهت بزرگ بودن مقدار P∆ استفاده میکنیم درسته؟ چون در این حالت دقت بیشتری بهمون میده

آیا دلیل دیگه ای هم هست که در اون شرایط ها مجبور به استفاده از این روش هستیم ؟

همچنین چه راهکارهایی رو جز تنظیم زمان دمپینگ خروجی برای خنثی کردن اثر نویز و تلاطم روی ترانسمیتر اختلاف فشار پیشنهاد میدید ؟

مثلا مجاز به طولانیتر کردن مسیر های تیوبینگ تا ترانسمیتر برای کاهش اثر نویز هستیم؟

متشکرم

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
معمولا در جایی که باید سرعت در خروجی اریفیس زیاد شه یا عدد رینولدز بزرگ باشه تا اندازه گیری صحیح انجام شه از تپ گیری vena استفاده میشه مشکلش اینه که در تپ جریان پایین دست محل دقیق تپ گیری دقیق به دست نمیاد استفاده از دیافراگم سیل ها و کپیلاری تا حد زیادی میتونه اثر تلاطم رو کم کنه جهت نصب استانداردهای نصبی ips-d-in-101~106 رو مشاهده نمایید

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر عباس پناهیمهارت‌جوعباس پناهی· ۳ سال پیش
    متشکرم ازتون جناب مهندس لطفی