سلام
سوال خوبی مطرح کردید. در مناطقی که ساختمان (مثل ITR) در مجاورت یا داخل Fire Zone یا Hazardous Area (مانند Zone 1 یا Zone 2) قرار دارد و ساختمان به صورت EX-proof یا Explosion Proof ساخته شده، استانداردها و دستورالعملهای خاصی برای ورود کابلها به داخل ساختمان وجود دارد.
در این شرایط:
۱. ورود کابل به محیط EX (Hazardous Area) باید مطابق با الزامات ATEX یا IECEx انجام شود. بنابراین:
- استفاده از sleeve معمولی مجاز نیست، چون توانایی جلوگیری از نفوذ گاز یا جلوگیری از ایجاد جرقه را ندارد.
- باید از سیستمهایی مثل MCT (Multi Cable Transit) استفاده شود که دارای گواهی EX یا ATEX/IECEx Certification باشند.
۲. MCTها اگر تاییدیه EX داشته باشند، میتوانند ورود چندین کابل را با آببندی و گازبندی مناسب فراهم کنند.
جمعبندی:
- در صورت EX بودن ساختمان، استفاده از فقط sleeve معمولی مجاز نیست.
- فقط MCT دارای گواهی EX یا تجهیزات مشابه مثل EX-rated Gland یا EX Conduit Sealing Systems قابل استفاده هستند.