با سلام خدمت استاد
اول بابت این آموزش خواستم تشکری از شما داشته باشم
رشته من مکانیکه ولی باتوجه به کارم احتیاج بود که در زمینه برق و برنامه نویسی م مطالبی داشته باشم که آموزش شما خیلی جامع و کاربردی بودن
من فعلا سه فصل از این دوره مطالعه کردم و برنامه ی نوشتم که احتیاج به حافظه زیاد داره به جای رسیدم که مثلاً md252قبول کرده دیگه md256نداره ممنون میشم راهنمایی کنید
و سوال بعدی من اینه که از یه پمپ مثلاً خروجی ۳۰۰g/sمیخوام که این دبی متغییره هست و اپراتور تعیین میکنه برای این باید چه ساختاری تهیه کرد
حل شده
بررسی امکان استفاده از دیتابلاک در صورت پرشدن حافظه
پاسخ منتخب
سلام خیلی ممنونم
اگه حافظه نیاز دارید از دیتا بلاک استفاده کنید،دیتا بلاک هم مثل مموری ها هستن فصلی بیشتری دارن و قابل خواندن و نوشتن میباشند
در مورد سوال دوم منظور شما اینه که setpoint دستگاه توسط اپراتور قابل تنظیم باشه ،برای این کار می تونید از یک متل hmi استفاده کنید و اپراتور در مواقعرلوزوم متغییر رو از روی hmi تغییر بده
با سپاس
پاسخها (۴)
علی جهانمرادی· ۵ سال پیش
ممنون از راهنماییتون Massflow چطور باید برنامه نویسی کنیم که خروجی بگیریمعلی جهانمرادی· ۵ سال پیش
سلام مجدد خدمت استاد برنامه ی میخوام بنویسم که به یک mass flow فرمان بدم که دبی چقدر باشه که بسته به دبی دور موتور هم زیاد و کم بشه ممنون میشم راهنمایی کنید بلوک pid برای این منظور کدوم بهتره درplc سری 300
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشسلام ،بنظرم از فانکشن بلاک cont_c استفاده کنید البته به نوع فرآیند شما مربوط نمیشه ،فشار یا فلو یا سرعت برای همه می تونید از همین بلوک استفاده کنید