پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی امکان استفاده از وریستور محافظتی به جای استابلایزر برای یک سیستم صوتی

تصویر محمد حسن صدیقی سامانیمهارت‌جومحمد حسن صدیقی سامانیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۵۰ بازدید۱ پاسخ
سلام

برای یک سيستم صوتی یک هیت برای حفاظت از دستگاه ها طبق معمول باید یک استابلایزر تهیه کنیم اما با تو جه به مشکلات مالی هیت فعلا مقدور نیست

می خواستم بدونم ایا می شه مثلا ۱۰ وریستور ۲۵۰ ولت با ولتاژ موثر یا همان کد ۳۹۱ استفاده کرد که فعلا ولتاژ های مخرب کنترل شوند

پاسخ منتخب

تصویر مهراد معیناستادمهراد معین· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام دوست عزیز، من متوجه سوال شما نشدم. منظورتون از ولتاژهای مخرب چی هست؟ آیا قصد دارید که منبع تغذیه دستگاه رو در برابر نوسانات محافظت کنید؟ چرا ۱۰ تا وریستور؟

کلا کار وریستور این هست که اگر ولتاژ بالاتر از حد مشخصی رفت، اتصال کوتاه کنه، برای همین بین فاز و نول قرار داده میشه و معمولا قبل از اون یک فیوز هم قرار میدن که اگر وریستور عمل کرد، فیوز جریان رو قطع کنه. بنابراین تعداد وریستور ها تاثیری در این عملکرد نخواهد داشت. هرکدوم که زودتر عمل کنه، باعث عملکردن فیوز میشه.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.