بررسی امکان استفاده از یک آمپرمتر به جای هارت در تجهیزات Deactive برای اندازه گیری جریان

تصویر داوود نوروزی مقدمداوود نوروزی مقدمپرسیده شده ۵ سال پیش۱۳۰ بازدید۱ پاسخ
سلام.وقت بخیر جناب لطفی آیا برای تجهیزات دی اکتیو(دو سیمه)مثلا یک ترنسمیتر فشار که هارت پروتکل باشد با توجه به توضیحاتی که در مورد پرتکل هارت دادید و مباحث مخابراتی، میتوان بجای استفاده از هارت،یک آمپرمتر با تجهیز سری کرد و جریان را اندازه گرفت؟اگر بله آیا عدد هارت با آمپرمتر یکی خواهد بود؟در صورت مثبت بودن جواب لطفا لطفا توضیح دهید. سپاس

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
درود بله میزان جریان لاین سری با میزان نمایش داده شده روی دستگاه هارت به صورت mA یکسان است. شما در واقع دارین خروجی دستگاه رو در لاین سری مشاهده می کنین و توضیح ش کاملا مشخص است