تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۲ بازدید۲ پاسخ
سلام ۱- اگر نخواهیم برای سیستم ESDاز PLCاستفاده کنیم و به جای آن از یک سیستم رله کنتاکتی استفاده کنیم آیا مشکلی دارد؟ ۲- در این شرایط این سیستم ESD رله کنتاکتی آیا SIL هم دارد؟ ۳- اگر مدلی را سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر بله میتونید از رله استفاده کنید رله هایی هستند که sil3 دارند از سازنده هایی مثل Phoenix , Pepperl & Fuchs ,Siemens ,GMI میتونید استفاده کنید ولی در مورد سیگنالهای آنالوگ چه کاری میخواید انجام بدید؟ موفق باشی
  • تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زاده· ۱ سال پیش
    ۱-استاد این ها صرفا یک رله ساده هستند یا ادوات جانبی خاصی دارند؟ ۲- پنل آنها الزامات خاصی مانند پنل PLCها دارد؟ ۳- امکانش هست یه مدل نامبر یا یه کاتالوگ معرفی کنید( سرچ میکنم پیدا نمیشه) ممنون
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
    P&F Pepperl+Fuchs – 15 Nov 24 Relay Modules Search Attributes:

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
    سلام وقت بخیر 1- نحوه سیم بندی متفاوتی دارند ولی نیاز به تجهیزات جانبی ندارد 2-پنل الزامات خاصی ندارد 3-لینک و کاتالوگ ارسال میکنم موفق باشی