بررسی امکان استفاده از یک سیستم رله - کنتاکتی بجای PLC در ESD

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۵ بازدید۲ پاسخ
سلام

۱- اگر نخواهیم برای سیستم ESDاز PLCاستفاده کنیم و به جای آن از یک سیستم رله کنتاکتی استفاده کنیم آیا مشکلی دارد؟

۲- در این شرایط این سیستم ESD رله کنتاکتی آیا SIL هم دارد؟

۳- اگر مدلی را سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

بله میتونید از رله استفاده کنید

رله هایی هستند که sil3 دارند از سازنده هایی مثل Phoenix , Pepperl & Fuchs ,Siemens ,GMI میتونید استفاده کنید

ولی در مورد سیگنالهای آنالوگ چه کاری میخواید انجام بدید؟

موفق باشی
  • تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زاده· ۱ سال پیش
    ۱-استاد این ها صرفا یک رله ساده هستند یا ادوات جانبی خاصی دارند؟

    ۲- پنل آنها الزامات خاصی مانند پنل PLCها دارد؟

    ۳- امکانش هست یه مدل نامبر یا یه کاتالوگ معرفی کنید( سرچ میکنم پیدا نمیشه)

    ممنون
  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
    P&F

    Pepperl+Fuchs – 15 Nov 24

    Relay Modules

    Search Attributes:

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
    سلام وقت بخیر

    1- نحوه سیم بندی متفاوتی دارند ولی نیاز به تجهیزات جانبی ندارد

    2-پنل الزامات خاصی ندارد

    3-لینک و کاتالوگ ارسال میکنم

    موفق باشی