پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی امکان استفاده از Bus Connector بجای Active Bus در سیستم PLC - 400 H Redundant

تصویر عباس پناهیعباس پناهیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۰۱ بازدید۱ پاسخ
سلام و عرض ادب استاد وقتتون بخیر سوالی که داشتم اینه که اگر در پروژه ای که از plc-400 H redundant به همراه کارت ET های IM153-2 استفاده شده ، قصد داریم خودمون تابلویی اضافه کنیم اما اکتیو باس نداریم ، آیا مجاز هستیم در تابلو جدید از باس کانکتور ها استفاده کنیم ( کارت ETمون همون IM153-2 هست ) یا مثلا اگر در یکی از تابلو های خود پروژه ، یکی از اکتیو باس ها دچار مشکل شد و ما در اون لحظه موجود نداشتیم که تعویض کنیم میتونیم کل اکتیو باس ها رو در بیاریم و به جاش باس کانکتور استفاده کنیم ؟ تشکر از شما

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر 1-اکتیو باس و باس کانکتور از لحاظ ابعاد متفاوت هستن 2-رک که برای اکتیو باس استفاده میشه با رک معمولی 300 متفاوت هست یعنی هر رک برای یک نوع باس طراحی شده است 3-در سیستم دیداندنت زمانیکه از 2 دستگاه im153-2 استفاده میکیم فقط باید از اکتیو باس استفاده کنیم موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.