بررسی امکان استفاده از JB برای انتقال کابل LHD از مخازن به اتاق کنترل

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۲۵ بازدید۱ پاسخ
سلام

۱- آیا LHDهایی که دور مخازن پیچیده میشود همان کابل باید مستقیما تا اتاق کنترل برود یا میتوان وارد JB کرد و سپس با کابل مولتی انتقال داده شود؟

۲- آیا تغییر جنس کابل از JB تا اتاق کنترل اندازه گیری را مختل نمی کند؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
1- این تجهیزات همواره خودشان دارای یک JB مخصوص هستند که عموما در داخلشان یک بریر نیز نصب می گردد. خروجی JB را می توان در یک JB دیگر وارد کرد و توسط یک کابل مولتی به اتاق کنترل منتقل کرد.

2- خیر زیرا عملا در قسمت ورودی تغییر مقاومت LHD باعث ایجاد کنتاکت می گردد و تغییر این کنتاکت با کابل دیگری منتقل می شود.