پرش به محتوای اصلی
نماتک
۰۷ساعت
۲۱دقیقه
۵۱ثانیه
Namatek logo
حل شده

بررسی امکان استفاده از JB برای انتقال کابل LHD از مخازن به اتاق کنترل

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۲۴ بازدید۱ پاسخ
سلام

۱- آیا LHDهایی که دور مخازن پیچیده میشود همان کابل باید مستقیما تا اتاق کنترل برود یا میتوان وارد JB کرد و سپس با کابل مولتی انتقال داده شود؟

۲- آیا تغییر جنس کابل از JB تا اتاق کنترل اندازه گیری را مختل نمی کند؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
1- این تجهیزات همواره خودشان دارای یک JB مخصوص هستند که عموما در داخلشان یک بریر نیز نصب می گردد. خروجی JB را می توان در یک JB دیگر وارد کرد و توسط یک کابل مولتی به اتاق کنترل منتقل کرد.

2- خیر زیرا عملا در قسمت ورودی تغییر مقاومت LHD باعث ایجاد کنتاکت می گردد و تغییر این کنتاکت با کابل دیگری منتقل می شود.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.