بررسی امکان استفاده از Pipe بجای Tube برای نصب ترانسمیتر به صورت ریموت و الزامات آن

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۶۷ بازدید۱ پاسخ
سلام

میدانیم که برای نصب ترانسمیترها به صورت ریموت از تیوب SS316یا بالاتر استفاده میشود. اما در بعضی مواقع به جای تیوب از پایپ استفاده میشه چرا؟ در این شرایط جنس پایپ حداقل چیست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
در استاندارد های نصبی چه IPS و چه ISA برای اتصال همواره از تیوب استفاده می گردد اما ممکن است به دلیل شرایط خاص بهره برداری نظیر فشار بالا یا حتی خوردگی، از پایپ استفاده گردد هر چند که من تاکنون با این مورد مواجه نشدم