پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۲۱ساعت
۲۷دقیقه
۰۶ثانیه
Namatek logo
حل شده

بررسی امکان اضافه کردن Section به Reflex Level Gauge

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۴ سال پیش۱۱۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام

1-آیا بعد نصب سکشن ها در Reflex level gauge امکان اضافه کردن سکشن دیگری وجود دارد؟

2- تفاوت ضرایب Kvو Cvچیست؟آیا هر دو برای سایزینگ باید استفاده شوند یا یکی از آنها کافیست؟

3-یک نوع ولو داریم با نام KV که ظاهرا در یک بازه های زمانی مشخصی با ز و بسته میشه. این باز و بسته شدن یعنی چی. مثلا توی برنامه نویسی PLC طوری نوشته شده که مثلا نیم ساعت یکبار عمل کنه؟ در کجاها این ولو کاربرد داره؟ و میشه گفت نوعی از MOVهست یا نه صرفا عملگر دارد و با تحریک سلونید باز یا بسته میشه؟

4- در یک Burner منظور از سنسور با با نماد YS چیست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
1- خیر

2- Cv=1.156 Kv

3- این نوع ولوها به نام ولوهای تدریجی شناخته میشن عملا قطع و وصل هستن و برای مواردی استفاده میشه که در بازه های زمانی مختلف باید محصول یا سیالی وارد خط بشه و با ماده ای دیگر ترکیب بشه

4- لطفا Legend نقشه PID تون رو مشاهده نمایید

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.