بررسی امکان برقراری ارتباط میان فیلد و سیستم ESD به صورت سریالی

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۷۰ بازدید۱ پاسخ
سلام

۱- آیا میتوان سیگنال ترانسمیتر را به صورت شبکه از فیلد به سیستم ESD فرستاد ؟ در تناقض با استاندارد نیست.

۲-آیا سوییچ هایی مانند سطح هم قابلیت این را دارند که اطلاعات خود را شبکه ای ارسال کنند؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
درود پاسخ هر دو سوال بله هست