بررسی امکان بروز مشکل هنگام اجرای سینی کابل به دلیل استفاده از Tee ، Bend و Cross

تصویر شهاب عباسپورمهارت‌جوشهاب عباسپورپرسیده شده ۵ سال پیش۱۳۰ بازدید۵ پاسخ
آیا استفاده از TEE ، BEND و CROSS اجرای سینی کابل را با مشکل روبرو میکند؟(برای اتاق کنترل زیر کف کاذب مورد نظر است)

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
خیر مشکلی نیست و این اقلام جز accessories سینی کابل هستند و قطعا برای کف کاذب نیز استفاده میشن

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر شهاب عباسپورمهارت‌جوشهاب عباسپور· ۵ سال پیش
    پس مشکل پیمانکارا با این قضیه چیه مهندس؟چرا اینقدر تاکید میکنن که در طراحی و درخواست این اقلام مورد توجه قرار نگیره؟
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۵ سال پیش
    اینو دیگه نمیدونم چرا پیمانکار مشکل داره باهاش!!
  • تصویر محمد نصوحیمهارت‌جومحمد نصوحی· ۵ سال پیش
    سلام،چون پیمانکار واسه این قضیه پول ساخت سه راهه و خم و … رو به صورت نفرساعت میگیره
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
    معمولا به دلیل محدودیت فضا در کف کاذب از bend استفاده نمیشه ولی می توان از cross یا tee استفاده کرد.