بررسی امکان بزرگتر بودن LRV از URV در DP Transmitter ها

تصویر سعید توکلیمهارت‌جوسعید توکلیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۳۵ بازدید۴ پاسخ
در ترانسمیترهای DP امکان دارد که LRV برابر با 20mA باشد و‌URV برابر با 4mA باشد و اگر اینطور هست چطور امکانپذیر هست

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
بله امکان دارد
قسمت filled up کردن تیوب رو در سنسورهای اختلاف فشار (مبحث سطح) در ابزاردقیق کاربردی ببینید

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر مهدی پارسافرمهارت‌جومهدی پارسافر· ۵ سال پیش

    امکان داره reverse تعریف شده باشه.یا اینکه جای تیوب ها h , l برعکس وصل شده باشه به ترانسمیتر
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۵ سال پیش
    ممنون مهندس جان از پاسخ شما، کاملا درست است
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۵ سال پیش
    در اندازه گیری اختلاف فشار برای فلو همچین اتفاقی رخ نمیده البته به شرطی که پایه های مثبت و منفی درست نصب شده باشه در غیر این صورت منفی نشون میده