پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی امکان تعریف گستره پذیری (Rangeability) برای Control Valve ها

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۳۰ بازدید۱ پاسخ
سلام

آیا برای کنترل ولو ها rangeability تعریف میشود؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
برای پوزیشنر معمولا تعریف می شود ولی مقداری نیست که بتوان از کاتالوگ ها برداشت کرد معمولا بازه 20 تا 80 درصد کاری را در محدوده گستره پذیری تعریف می کنند