بررسی امکان تغییر Set Point تعیین شده برای یک Safety Valve

تصویر اکرم عسگرپوراکرم عسگرپورپرسیده شده ۲ سال پیش۸۹ بازدید۱ پاسخ
ادامه دادن بحث از تغییر set point برای safety valve:

آیا میشود Set Point برای Safety Valve تغییر داد مثلا یک ولو با ست پوینت 12 را به 16 یا 18 رساند ؟ این سوال از این جهت پرسیده شده که یک سری ولو آماده با ست پوینت 12 در انبار موجود می باشد و کارفرما می خواد از این ولو ها جهت پروژه جدید استفاده کند اما ست پوینت 18 طراحی شده است آیا این امکان وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
بله امکان پذیر است باید از سازنده تجهیز کسب اطلاع کنید در غیر این صورت باید بر روی میز کالیبره فنر تا انتها آزاد گردد و چک شود که بیشترین ست پوینت آن چقدر خواهد بود.