سلام استاد خسته نباشید ببخشید ایا بلاک pid compact که برای s7-1200 استفاده کردید می توان ضرایب pid را دستی از طریق hmi وارد کرد چون ورودی های بلاک جایگاهی برای وارد کردن ضرایب گذاشته نشده و فقط میشه از توی properties بلاک ضرایب رو دست زد اگر میشه ضرایب رو توی hmi وارد کنیم لطفا راه حلش رو بفرمایید ممنون
حل شده
بررسی امکان تنظیم ضرایب PID در S7-1200 توسط HMI به صورت دستی
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
در صفحه گرافیک میتونید یک io filed بیارید و موقع تگ دادن از آدرسی دهی که در تصویر میبینید استفاده کنید
موفق باشید
پاسخها (۵)
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشحسام توفیقی· ۴ سال پیش
تشکر استاد
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشموفق باشی
علیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیشسلام برای این کار یک دیتا بلاک جدید و واسطه بسازید و اون رو از hmi بخونید و داخل دیتا بلاک pid بریزید موفق باشی
پاسخ شما