پرش به محتوای اصلی
نماتک
۱۱ساعت
۴۸دقیقه
۳۷ثانیه
Namatek logo
حل شده

بررسی امکان در نظر گرفتن Tapping در بالای خط Light Steam برای نصب Pressure Transmitter

تصویر حسین عظیمیمهارت‌جوحسین عظیمیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۸۷ بازدید۳ پاسخ
درود بر شما مهندس لطفی عزیز
پرسشی که برام پیش اومد این هستش که: برای نصب ترانسمیتر فشار بر روی خط Light Steam آیا میشه به جای نصب تپینگ به صورت افقی و در قسمت کناری خط سیال، تپینگ رو در بالای خط سیال در نظر گرفت و ترانسمیتر رو با استفاده از Diaphragm Seal بر روی خط نصب کرد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر نصب در حالت بخار از کنار باید باشه
دلیل استفاده از دیافراگم سیل را بفرمایید؟ چرا دارید استفاده می کنین؟

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر حسین عظیمیمهارت‌جوحسین عظیمی· ۶ سال پیش
    سپاس از پاسخ شما جناب مهندس. دلیل استفاده از دیافراگم سیل، حفاظت از ترانسمیتر در برابر دمای بالا هستش.
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
    البته توجه کنین تحمل دمایی دیافراگم سیل ۲۰۰ درجه است

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.