آیا در اینورتر ها میتوان خروجی جریان را محدود نمود حتی در حالت اتصال کوتاه . آیا در برند خاصی این قابلیت وجود دارد>؟
بررسی امکان محدود کردن جریان خروجی اینورتر در حالت اتصال کوتاه
پرسش فنی
پاسخها (۲)
مهارتجومحسن یزدانی· ۶ سال پیش
>
حتی در حالت اتصال کوتاه؟ یعنی میشه سه فاز اینورتر رو اتصال کوتاه نمود ولی جریان خروجی رو محدود کرد؟ مثلا با یه جریان در حد جریان نامی اینورتر سه فاز اینورتر رو به هم متصل کرد.
استادرضا خاموشی· ۸ روز پیشبا سلام
مورد اول در بسیاری از اینورترهای صنعتی بهصورت حفاظت اضافهجریان وجود دارد؛ اما مورد دوم قابلیت تخصصیتری است و توی درایوهای موجود بازار ویژگی رایجی نیست.
در اینورترهای معمولی، اتصال کوتاه عمدی خروجی میتواند باعث قطع سریع خروجی، فعالشدن حفاظت یا آسیب به کلیدهای قدرت شود. حتی اگر جریان در لحظه اول محدود شود، این موضوع تضمین نمیکند که اینورتر بتواند آن را بهصورت پیوسته حفظ کند.
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.