سلام استاد
برای اندازه گیری سطح اگر از روش DP استفاده کنیم میشه ی طرف رو به سقف مخزن وصل کنیم و یک طرف رو ب کف مخزن؟یا باید هر دو رو ب دیواره تانک وصل کرد؟
و اینکه اگه مخزن ما شیر هوا گیری داشته باشه مشکلی برای اندازه گیری ب وجود نمیاد؟
حل شده
بررسی امکان نصب تجهیزات اندازه گیری سطح نوع DP بر روی سقف و کف مخزن ذخیره سازی
پاسخ منتخب
ما هیچوقت کف مخزن نصب نمی کنیم به خاطر وجود رسوبات و clog شدن تیوب و choke کردن تپ
شیر هواگیری داشته باشین و بازش کنین طبیعتا فشار بالای سطح سیال تغییر می کنه و اختلاف فشار تغییر خواهد کرد و میزان سطح رو با خطا خواهید خواند
پاسخها (۷)
پریسا قدیمی· ۵ سال پیش
ممنونم استاد ب سقفش وصل کنیم ایرادی نداره؟پریسا قدیمی· ۵ سال پیش
چون اگه هوا گیری کنیم خب فشار تب بالا و پایین مگه ب ی اندازه تغییر نمیکنه؟بازم یعنی خطا چجوری ایجاد میشه؟پریسا قدیمی· ۵ سال پیش
چون اگه هوا گیری کنیم خب فشار تب بالا و پایین مگه ب ی اندازه تغییر نمیکنه؟بازم یعنی خطا چجوری ایجاد میشه؟ اینجوری ب نظر شما نمیشه حالتی ک ب صورت اتمسفریک مقدار سطح رو اندازه گیری میکردیم؟
فرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیشدرود مهندس جان، من برای این موارد توصیه نمی کنم چون ضریب گذردهی اب و نفت خیلی نزدیک به هم هست، ضمن اینکه در سپراتورها ما همواره جهت تعیین میزان اب که در زیر مخزن قرار می گیره از دیسپلیسر استفاده می کنیم این مورد رو که بسیار هم کاربردی هست با مثال عملی در بسته توضیح دادم لطفا مشاهده کنید
فرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیشخانم مهندس اگه در بالای مخزن شما مثلا بخار با فشار p2 باشد هنگام هواگیری مخزن فشار بالای سیال شما با اتمسفر یکسان میشه و leg مربوط به low روی تجهیز با فشار اتمسفر یکسان خواهد شد برای همین خطا ایجاد میشه حتی اگه روی سقف هم نصب کنید همین مشکل رو خواهید داشت
فرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیشبرای اینکه تجهیز اسیب نبینه و اثرات تلاطم روش کم باشه معمولا میشه از یه استیلینگ ول داخل خود مخزن براش در نظر گرفت
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.