بررسی امکان پیاده سازی Smoke Detector های نوع Conventional به صورت Loop سری

تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرجپرسیده شده ۵ سال پیش۷۱ بازدید۲ پاسخ
سلام. وقتتون بخیر. در خصوص SD ها فرمودین که مدل addressable رو میشه به صورت loop سری پیاده سازی کرد ولی conventional رو خیر. من خاطرم هست که تو پروژه ای SD های conventional رو به صورت loop بسته بودن. میخواستم بپرسم که امکان پذیر هست؟ یا الزامات خاصی داره؟ البته loop ای که بسته بودن فقط از یه طرف به CCR متصل بود.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
با توجه به فلسفه ادرس پذیر بودن امکان این که کانونشنال رو روی لوپ ادرس پذیر قرار بدین امکان نداره اما میتونین از سنسورهای کانونشنال استفاده کنین و به کمک یه کانورتر ادرس پذیر دیتاش رو تغییر بدین احتمالا مدلی که شما دیدی از این نوع بوده

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرج· ۵ سال پیش
    بله. خیلی ممنونم.