سلام دربسته ابزار دقیق اشاره شده که برای نصب ترانسمیتر فشار هنگام تپ گیری ،سایز ایزوله ولو پایپینگی 3/4"است وبعد با تبدیل به 1/2"تبدیل میشود در صورتی که برای اندازه گیری فلو هنگام تپ گیری از ایزوله ولوهای 1/2" مستقیما استفاده شده دلیل این امر چیست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
فلنج اریفیس رو نمیشه با ۳/۴ اینچ سوراخ کرد. ضمنا این موارد همه رفرنس استانداردی داره میتونین به ips-in-130 رجوع کنین یا ips-in-103,104,105