بررسی تفاوت های موجود میان Low Sensor Trim با Zero Sensor Trim

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۴ سال پیش۲۴۶ بازدید۱ پاسخ
با سلام

1- مفهوم zero trim چیست و چه تفاوتی با low sensor trim دارد؟

2-آیا zero trim ربطی به مقدار LRV دارد .یعنی مثلا اگر PT ما در تمام رنج 0.5بار اضافه بخونه و LRV اون مخالف صفر باشد آیا با ونت کردن و زدن دکمه zero trim کار ما صحیح بوده و مشکل حل میشه؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
1- یکسان است

2- در سوال قبلی شما این موارد پاسخ داده شده است.

توصیه می کنم بخش کالیبراسیون رو در بسته 90 ساعته با دقت مشاهده کنین. تمام خطاها و نحوه برطرف کردن توضیح داده شده است.