بررسی توالی صحیح نصب Solenoid و Positioner (تجهیزات Control Valve)

تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرجپرسیده شده ۴ سال پیش۲۱۰ بازدید۱ پاسخ
سلام، وقت بخیر در جلسه مربوط به کنترل ولو فرمودین که خروجی هوای solenoid به positioner میره، اخیرا دیاگرامی رو دیدم که ورودی solenoid به خروجی positioner متصل هست (هوای ورودی actuator از خروجی solenoid تامین میشه) و در واقع توالی solenoid و positioner بر عکس چیزی هست که شما فرمودین. میخواستم بپرسم فرق این دو تا چیه و آیا هر کدوم کاربرد های خاصی دارن؟ 2021-11-09/1636441374-326347-20211109-102642.jpeg1080×969 62.8 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
معمولا تفاوتی ندارد ولی دیاگرام ارسالی شما طبیعتا بیشتر کاربرد دارد زیرا در این شرایط سرعت بستن و ونت کردن هوای پشت عملگر سریعتر اتفاق خواهد افتاد