پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی توجیه پذیری اقتصادی در نظر گرفتن چیلر تراکمی برای پمپ ها در مناطق جنوبی کشور

تصویر سید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهمهارت‌جوسید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهپرسیده شده ۲ سال پیش۴۹ بازدید۱ پاسخ
سلام جناب مهندس به دلیل گرمایش شدید تو مناطق جنوب جواب نمیده و ما مجبور شدیم مستقیم شیلنگ آب رو هم روی خود محفظه های پمپ بیرینگ و حتی خود موتور پمپ بگیریم به نظر شما آیا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستش برا سرمایش از چیلر تراکمی استفاده کرد . چون تو همین سه چهار ماه مسئله خوردگی را و زنگ زدگی را میشه رو محفظه پمپ ها دید واحد واحد تقطیر بزرگ هسشتش تعداد پمپ ها زیاد هستش و آیا راه کار بهتری به جز چیلر هستش چون خود موتور هم گرم میشه و بدنه موتور سیستم کولینگ نداره

پاسخ منتخب

تصویر اصغر اسکندرلواستاداصغر اسکندرلو· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و ادب. در مناطق جنوبی عرف هست که واحدی به نام Machinery Cooling Waterدر نظرگرفته بشه که بر پایه تبرید تراکمی کار میکنه. پیشنهاد من انجام کار مشابه در پلنت شما هست.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.