سلام استاد لطفی
میشه استاد این لیستی ک نوشتم رو ببینید ک کجاهاش رو اشتباه پر کردم و راهنماییم کنید
ممنون میشم 2020-11-25/1606300439-548416-1.png1233×215 7.83 KB
2020-11-25/1606300439-566103-2.png185×156 1.37 KB
2020-11-25/1606300439-670393-2020-11-25-135345.png540×961 69.2 KB
حل شده
بررسی صحت یک نمونه مدرک I/O List نوشته شده
پاسخ منتخب
درود بر شما با عرض شرمندگی فقط موارد حیطه تدریس بسته پاسخ داده می شود
پاسخها (۵)
پریسا قدیمی· ۵ سال پیش
استاد اون سیگنالی ک از اتاق کنترل برای باز و بسته کردن ولو اومده الکتریکیه باید بره ب یه sov? و اگر بره باید یک i/o برای sov هم بنویسیم؟ این نقشه رو از روی سوالاتی ک دوستان فرستاده بودن داخل فروم برداشتم.پریسا قدیمی· ۵ سال پیش
استاد HS100 تو پیکیج بود گفتید خودمون بنویسیم همین دو تا رو میشه بگید درسته یا نه.لطف میگید اگه بگید ک بدونم درست نوشتم یا نهپریسا قدیمی· ۵ سال پیش
گفتید که از DCS به ESD نباید ارتباط سریال باشه
فرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیشباید به صورت SDI نوشته شه در io list بله dcs به esd فرمان رو به صورت سریال نمیفرسته و باید hardwire باشه البته نقشه pid من کاملا نمونه هست و نه برای پروژه خاصی برای همین این مورد در نمایشش رعایت نشدخ