سلام
اشاره شد که دتکتورهای مکنده دارای یک کنترل پنل خاص خود هستند اگر در آن ساختمان تجهیزات دیگری مانند اسموک دتکتور و منوال کال پوینت بود خوب قاعدتا باید یک فایر آلارم پنل هم باید خریداری شود. آیا در این شرایط کنترل پنل دتکتور مکنده باید به فایر پنل وصل شود ؟الزام است یا اختیار
حل شده
بررسی ضرورت اتصال کنترل پنل دتکتورهای مکنده ی دود به Fire Panel
پاسخ منتخب
سلام مهندس عزیز
در ویدیوها به صورت عملی هم دتکتور مکنده معرفی شد.
شما می توانید دتکتور مکنده را به صورت سیستمی (منظور با کنترل پنل مرکزی اعلام حریق است) یا به صورت مستقل استفاده کنید.
برای مثال مشخصات فنی دتکتور مکنده دودی برند Elotec را مطالعه بفرمائید.
عرفان مسلمی زاده· ۲ سال پیش
مهندس ببخشید این دتکتورها خودشون باتری بک دارن یعنی داشتن باتری بک پک براشون الزام است؟
حسام رضاپوراستاد· ۲ سال پیشتوسط منبع تغذیه استاندارد EN54-4 که دارای باتری پشتیبان است، تغذیه می شود والبته برخی دتکتورهای مکنده هستن که خودشون باتری پشتیبان دارد.