بررسی ضرورت استفاده از بلوک ایزوله ی دمایی در صورت استفاده از کابل مربوط به ترموکوپل

تصویر پوریا شعبانیپوریا شعبانیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۲۶ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس جان ، برای اندازه گیری دمای کوره ما از ترموکوپل استفاده کردیم و ترنسمیتر را حذف نمودیم ،و حالا میخواهیم جبران سازی انجام بدیم ، و ترموکوپل را نوع s گذاشتیم شما فرمودید کابل هم ، کابل مربوطه ترموکوپل باشد ،ایا این کابل، که کابل مربوطه ترموکوپل است همان کابل جبران ساز است؟ایا زمانیکه از کابل مربوطه استفاده کردیم نیاز به بلوک ایزوله دمایی داریم؟؟ با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
استفاده از کابل به منزله جبرانسازی نیست شما در هر صورت باید جبرانسازی رو انجام بدین چون در نهایت سیم ها به اتاق کنترل خواهند رسید و اونجا روی کارت کنترلی سربندی میشن بلوک ایزوله دمایی میتونه در داخل یک ترنسمیتر باشه یا در داخل یه کارت کنترلی و عملا به کمک اون جبرانسازی انجام میشه