پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی ضرورت استفاده از Solenoid در لوپ های کنترلی

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۲۰ بازدید۱ پاسخ
با سلام 1-آیا استفاده از سلونیید در لوپ های کنترلی امری واجب است؟آخه در بعضی نقشه هایP&IDوجود دارد در بعضی جاها وجود ندارد دلیل چیست؟ 2- تفاوت BDVوSDVدر چیست؟ 3- لوپ کنترلی که سلونیید نداردچنانچه ترانسمیتر خراب شود و نتواند هیچ سیگنالی به اتاق کنترل بفرستد اتاق کنترل چه سیگنالی به کنترل ولو میفرستد؟ 3- اگر پوزیشنر به هر دلیلی هیچ سیگنالی نگیرد یا سیگنال خارج از رنج بگیرد چه اتفاقی برای ولو میفرستد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
1- این مورد برمیگرده به نیاز فرآیند و طراحی. هرجا لازم باشه استفاده میشه مثلا شما میخاین برای ولو Fail ش رو تعریف کنین پس حتما لازم هست. 2- در بسته توضیح داده شده. عموما SDV ها FC و BDVها FO هستن 3- هیچ سیگنالی به ولو ارسال نمیشه 4- ولو FAIL میشه و در حالت باز یا بسته قرار میگیره در برخی موارد میشه براش تعریف کرد که در آخرین وضعیت خودش باقی بمونه