سلام.موتورهایی که بصورت STANDBYهستند محاسبات بار را برای انها در نظر نمیگیریم ولی توان انها را باید در فرمول ضریب درخواست جمع بارهای منصوبه قرار دهیم درسته؟
حل شده
بررسی ضرورت در نظر گرفتن توان موتورهای Standby در فرمول ضریب درخواست جمع بارهای منصوبه
پاسخ منتخب
اگر قرار است موتور جایگزین موتور دیگری بشود اصلا در محاسبات شرکت نمی کند
اما اگر قراره در توسعه آینده وارد مدار شود در محاسبات باید لحاظ گردد
پاسخها (۳)
بهروز کریم پور مقدم· ۶ سال پیش
متوجه نشدم.شما در توضیح ضریب درخواست فرمودین جمع بارهای منصوبه یعنی مثلا سه پمپ که یکی دایم کار است یکی بصورت متناوب در مدار می اید و دیگری بصورت standby است توان هر سه باید در نظر گرفته شود .واز طرفی فرمودین موتورهایی که بصورت standbyهستند نباید در محاسبات اورده شوند.ممنون میشم بیشتر توضیح بدین؟
پوریا ساسانفراستاد· ۶ سال پیشاگر قرار است موتور جایگزین شود در محاسبات توان نصب شده منظور نمی گردد