بررسی ضرورت در نظر گرفتن همبندی اضافی برای وان

تصویر بهروز کریم پور مقدممهارت‌جوبهروز کریم پور مقدمپرسیده شده ۶ سال پیش۱۰۶ بازدید۱ پاسخ
سلام.اگر ما جکوزی داشته باشیم و یک کابل 2.5*3 برای تغذیه ان برده باشیم باید یک سیم با مقطع 4میلیمترمربع هم همراه ان ببریم برای همبندی اضافی به بدنه وان وصل کنیم

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام بله . سیم ۴ مسی برای همبندی اضافی . از لوله یا مسیری دیگر نه در داخل همان لوله تغذیه برق حمام یا جکوزی