بررسی ضرورت Stlite کردن Valve پس از رفع کاویتاسیون رخ داده به علت سایزینگ نامناسب

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۴۴ بازدید۱ پاسخ
سلام

اگر ولوی که در سایزینگ خطای کویتیشن دارد. بتوان به کمک کیج کویتشن را رفع کرد. آیا باز نیاز به استلاید شدن دارد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
بله حتما