با سلام و عرض ادب
استاد در تکمیل دیتاشیت مربوط به ESDV عبارت های Actuator Start Torque open/close (Nm) و Actuator Oversize Safety factor و Actuator design pressure وجود دارد.
لطفا بفرمایید این آیتم ها چه هستند و از چه استانداردی برای تکمیل آنها میتوان استفاده کرد؟
ضمنا عملگر از نوع هیدرولیکی می باشد.
حل شده
بررسی عبارات ناآشنا در دیتاشیت یک ESDV و راهنمایی جهت تکمیل کردن آن
پاسخ منتخب
عبارت Actuator Start Torque open/close (Nm) منظور میزان گشتاور لازم جهت باز و بسته شدن ولو است که بر حسب نیوتن متر بیان می شود. طبیعتا در حالت باز شدن و بسته شدن ولو بیشترین میزان گشتاور لازم است که باید توسط عملگر تامین گردد. برای این امر سازنده موظف است تا محاسبات عملگر را در 5 حالت زیر ارائه نماید:
BTO: Break To open
RTO: Running To open
ETO: End To open
و همین طور برای BTC/RTC/ETC که C:Close است