بررسی علت اتصال ترمینال نول ورودی UPS به ارت در سیستم TNS

تصویر محمد کرباسیمهارت‌جومحمد کرباسیپرسیده شده ۵ سال پیش۴۱۹ بازدید۴ پاسخ
سلام استاد
به چه دلیل در سیستم TNS ترمینال نول ورودی UPS باید به ارت وصل شود آیا این قضیه باعث نمیشود سیستم به TNC تبدیل شود؟
2021-04-01/1617262977-541910-1.png1177×661 228 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام خیر. ابتدای هادی خنثی مگر زمین نشده است ؟ سیستم tns نمی شود.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر محمد کرباسیمهارت‌جومحمد کرباسی· ۵ سال پیش
    سلام استاد
    متوجه پاسخ شما نشدم
    یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟
  • تصویر محمد کرباسیمهارت‌جومحمد کرباسی· ۵ سال پیش

    سلام استاد
    متوجه پاسخ شما نشدم
    یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟
  • تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۵ سال پیش
    مجاز نیست در استاندارد IEC . این شکل در مبحث به غلط آمده است.