بررسی علت اتصال ترمینال نول ورودی UPS به ارت در سیستم TNS

تصویر محمد کرباسیمحمد کرباسیپرسیده شده ۵ سال پیش۴۱۵ بازدید۴ پاسخ
سلام استاد به چه دلیل در سیستم TNS ترمینال نول ورودی UPS باید به ارت وصل شود آیا این قضیه باعث نمیشود سیستم به TNC تبدیل شود؟ 2021-04-01/1617262977-541910-1.png1177×661 228 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام خیر. ابتدای هادی خنثی مگر زمین نشده است ؟ سیستم tns نمی شود.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر محمد کرباسیمحمد کرباسی· ۵ سال پیش
    سلام استاد متوجه پاسخ شما نشدم یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟
  • تصویر محمد کرباسیمحمد کرباسی· ۵ سال پیش
    @sasanfar#4355 سلام استاد متوجه پاسخ شما نشدم یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟
  • تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیش
    مجاز نیست در استاندارد IEC . این شکل در مبحث به غلط آمده است.