پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی علت استفاده نکردن از منیفولد هنگام استفاده از Diaphragm Seal و Capillary Tube در Transmitter

تصویر مرتضی مطیعیمهارت‌جومرتضی مطیعیپرسیده شده ۴ سال پیش۲۶۸ بازدید۴ پاسخ
باسلام

در ویدئو آموزشی عنوان کردید که جایی که دیافراگم سیل و کپیلاری تیوب در ترنمسیتر استفاده می گردد از منیفولد استفاده نمیگردد. علت چیست

سوال دوم،آیا برای گیج هم همین حالت است؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
منیفلد رو برای این استفاده می کنیم که بتونیم سیال داخل تجهیز رو تخلیه کنیم. وقتی از دیافراگم سیل استفاده میشه سیالی داخل ترنسمیتر نخواهد رفت. برای گیج هم به همین صورت است.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر مرتضی مطیعیمهارت‌جومرتضی مطیعی· ۴ سال پیش
    تشکر بابت پاسخ قبلی،اگر در ترنسمیتر فشار از سنسور دیافراگم استفاده گردد،از منیفولد استفاده میشود یا خیر؟
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
    در صورتی که کانکشن ترنسمیتر از نوع رزوه باشد بله از منیفلد استفاده میشه
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
    توضیح من رو با دقت گوش بدین لطفا!! قبلش خودم تاکید می کنم که اینجا منیفلد لازم نداره اما تکمیل ش می کنیم تا عزیزان بدونن به چه صورت نوشته میشه

پاسخ شما