بررسی علت ایجاد همبندی در ورودی ارت و نول

پرسش فنی حل شده
تصویر شاهین غفاری فرمهارت‌جوشاهین غفاری فرپرسیده شده ۵ سال پیش۳۸۰ بازدید۱ پاسخ
با سلام خدمت استاد ساسانفر
علت اینکه در ورودی ارت و نول را همبندی می کنند چیست؟ میشه این همبندی ایجاد نشه و بصورت TNS اجرا شود؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام . بسته به انتخاب نوع سیستم توزیع نیرو این همبندی انجام میشود . اگر سیستم tns است نباید اتصال بین نول و pe انجام شود.