پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی علت بروز پیغام خطای #0204 در PLC آلن - بردلی و نحوه ی برطرف سازی آن

تصویر جواد چاجیمهارت‌جوجواد چاجیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۶۷ بازدید۶ پاسخ
سلام خسته نباشید

روی plc ارور #0204 اومده چجوری میتونم این ارور رفع کنم

پاسخ منتخب

تصویر حمیدرضا قاضیانیاستادحمیدرضا قاضیانی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
ارور تایم اوت . یعنی دسترسی شبکه به پی ال سی قطع شده یا قطع هست

پاسخ‌ها (۶)

  • تصویر جواد چاجیمهارت‌جوجواد چاجی· ۳ سال پیش
    مشکل از چی میتونه باشه چطور باید این ارور رفع کنم
  • تصویر حمیدرضا قاضیانیاستادحمیدرضا قاضیانی· ۲ سال پیش
    من نمی‌دونم الان شما دارید با پی ال سی اصلی کار میکنید یا شبیه ساز
  • تصویر حمیدرضا قاضیانیاستادحمیدرضا قاضیانی· ۲ سال پیش
    این مورد بفرمایید تا بهتر راهنمایی انجام بدهم
  • تصویر جواد چاجیمهارت‌جوجواد چاجی· ۲ سال پیش
    با پی ال سی اصلی
  • تصویر جواد چاجیمهارت‌جوجواد چاجی· ۲ سال پیش
    و اینکه روی یکی از کارت هاب gate way ارورر دارم
    • تصویر حمیدرضا قاضیانیاستادحمیدرضا قاضیانی· ۲ سال پیش
      آیپی سیستم شما با پی ال سی باید هم رنج باشه

      اگه هم رنج بشه احتمال زیاد مشکل حل بشه

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.