بررسی علت بروز پیغام خطای 1230:3000 هنگام انجام Save And Compile در نرم افزار Simatic Manager

تصویر مهرشاد شهربانمهرشاد شهربانپرسیده شده ۲ سال پیش۲۲۰ بازدید۲ پاسخ
سلام و عرض ادب

در برنامه سیماتیک منیجر

Simatic 300

Cpu 313c

Di24/Do16

AI5/AO2

Count

لطفا کمک کنید

زمانی که می خوام save and compileکنم

با این erorr 1230:3000مواجه میشم

the system data clould not be recreated because the canfiguration is inconsistent

و بعد در قسمت blocks

پوشه ای به نام system data وجود نداره…

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

این اشکال مربوط به نحوه configuration در نرم افزار میشه ممکنه اسلات خالی داشته باشید و یا مورد دیگه ای برای اینکه مطمین بشید اول cpu رو بگذارید کامپایل کنید، اگه اشکالی نبود ، بعد یکی یکی کارتها رو اضافه کنید کامپیال کنید تا ببینید مورد کجا بوده

موفق باشی

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر حانیه برمایونتیم نماتکحانیه برمایون· ۲ سال پیش
    سلام همره گرامی

    محبت بفرمایید سوال خودتون رو در دسته بندی صحیح مطرح بفرمایید که مدرس محترم دسترسی پاسخگویی داشته باشند

    این سوال رو هم میتونید ویرایش کنید و دسته بندی موضوعی اون رو تغییر بدید