بررسی علت بروز پیغام خطا هنگام وارد کردن پروژه ی انجام شده در نرم افزار SSCNC

پرسش فنی حل شده
تصویر وحید حبیبیمهارت‌جووحید حبیبیپرسیده شده ۲ سال پیش۸۴ بازدید۲ پاسخ
سلام جناب استاد حقی من در برنامه sscnc برای فصل ۴ قسمت ۵ که نمونه سوال مطرح شده را برای تمرین وارد برنامه میکنم یک ارور به شرح زیر میدهد

Pleas perform a hom search on the X-axis

من بخش آفست را به خوبی انجام دادم و نقطه صفر قطعه مشخص و مقادیر دقیق وارد شده

لطفا راهنمایی کنید

پاسخ منتخب

تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام

این پیام خطا به معنای اینه که محور X رفرنس نشده

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر جواد عبیربجواد عبیرب· ۱ سال پیش
    سلام استاد

    ERROR NO SAVINGدادن در تغییر برنامه سایکل سی ان سی علتش چیه؟
    • تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۱ سال پیش
      سلام از روی صفحه یه عکس بفرستین . پارامترهای سایکل مشخص باشه