سلام وقتتون بخیر. در پارت تهیه مدارک مهندسی، مطابق تصویری که ارسال کردم، شما برای PSH-102 سیگنال سریال خروجی از اینترلاک رو در نظر گرفتید اما برای LSLL-102 این سیگنال رو در نظر نگرفتید. میشه لطفا دلیلشو بفرمایید؟ 2021-05-02/1619932835-207462-screenshot-143-li.jpeg768×358 45.4 KB
2021-05-02/1619932835-235907-screenshot-144.png151×489 3.71 KB
حل شده
بررسی علت در نظر نگرفتن سیگنال سریال در خروجی یک اینترلاک
پاسخ منتخب
مهندس از خروجی اینترلاک I در نظر گرفته شده که!!!
پاسخها (۴)
علیرضا زادفرج· ۵ سال پیش
بله داخل P&ID سیگنال موجود هست اما درIO LIST ذکر نکردید. گفتم شاید علت خاصی داشته.
فرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیشاینترلاک i چون برای سیستم است و همین طور آلارم های آن که به صورت سریال لینک مشخص شده به عنوان سیگنال لحاظ نمیشه بلکه status هست و در io لیست هم نوشته شده است اگه از esd به سمت dcs در قالب سریال لینک باشه حتما در هر دو io list for esd و io list for dcs به صورت مثلا sdi یا sdo نوشته میشهعلیرضا زادفرج· ۵ سال پیش
بله. بسیار ممنون از توضیحتون.