بررسی علت در نظر نگرفتن سیگنال سریال در خروجی یک اینترلاک

تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرجپرسیده شده ۵ سال پیش۲۰۷ بازدید۴ پاسخ
سلام وقتتون بخیر. در پارت تهیه مدارک مهندسی، مطابق تصویری که ارسال کردم، شما برای PSH-102 سیگنال سریال خروجی از اینترلاک رو در نظر گرفتید اما برای LSLL-102 این سیگنال رو در نظر نگرفتید. میشه لطفا دلیلشو بفرمایید؟ 2021-05-02/1619932835-207462-screenshot-143-li.jpeg768×358 45.4 KB 2021-05-02/1619932835-235907-screenshot-144.png151×489 3.71 KB
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
مهندس از خروجی اینترلاک I در نظر گرفته شده که!!!

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرج· ۵ سال پیش
    بله داخل P&ID سیگنال موجود هست اما درIO LIST ذکر نکردید. گفتم شاید علت خاصی داشته.
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
    اینترلاک i چون برای سیستم است و همین طور آلارم های آن که به صورت سریال لینک مشخص شده به عنوان سیگنال لحاظ نمیشه بلکه status هست و در io لیست هم نوشته شده است اگه از esd به سمت dcs در قالب سریال لینک باشه حتما در هر دو io list for esd و io list for dcs به صورت مثلا sdi یا sdo نوشته میشه
  • تصویر علیرضا زادفرجعلیرضا زادفرج· ۵ سال پیش
    بله. بسیار ممنون از توضیحتون.