بررسی علت در نظر نگرفتن Dryer در دیتاشیت Control Valve

تصویر هژیر طلوعیمهارت‌جوهژیر طلوعیپرسیده شده ۴ سال پیش۳۳۱ بازدید۱ پاسخ
با سلام
جناب مهندس چرا در دیتاشیت کنترل ولو در بخش Option، برای ورودی هوا Regulator و Filter در نظر گرفته شده است اما Dryer در نظر گرفته نشده است؟
2021-12-14/1639470321-532161-dryer.jpeg1677×947 313 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
درایر روی خط ورودی هوا قرار نمیگیره درایر برای خط توزیع هوا هست و قبل هدر تقسیم هوا قرار میگیره. یکی بعد کمپرسور و یکی قبل هدر تقسیم