پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی علت ذکر رنج فشار عملیاتی بر روی شیرهای برقی

تصویر مهدی منصوربختمهدی منصوربختپرسیده شده ۳ سال پیش۱۵۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام و احترام خدمت مهندس رستمی روی بعضی از شیرهای برقی مثلا شیر 2/2 فشار عملیاتی 0.2 تا 10 بار قید شده، آیا این بدین معنی است که اگر اختلاف فشار کمتر از 0.2 بار باشد (مثلا در سیستم خلاء) ، شیر عمل نمی کند؟ اگر پاسخ بله است، دلیل آن چه می باشد و مکانیزم عملکرد این شیرها چگونه است؟ (مگر سلونوئید ولو فارغ از وجود اختلاف فشار، در زمان برق دار شدن اسپول و دیافراگم را بالا نمی کشد؟ پس چرا در شیرهای غیر خلاء گفته می شود که حتما باید اختلاف فشار وجود داشته باشد تا شیر عمل کند؟) ممنون می شوم اگر این ابهام بنده را برطرف نمایید. با تشکر مهدی منصوربخت

پاسخ منتخب

تصویر حمیدرضا رستمیحمیدرضا رستمیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر در بسياری از شیرهای برقي پنوماتیکی برای افزایش سرعت سوئیچینگ از انرژی هوای فشرده موجود در ورودی‌ شیر برای تحریک و جابجایی اسپول استفاده می شود برای اين منظور زماني که‌ ولتاژ مناسب به‌ سولونویید شیر اعمال‌ می شود ابتدا اسپول یک شیر قطع و وصل که‌ بصورت کامپکت روی بوبین قرار گرفته‌ باز شده‌ سپس‌ فشار هوا اسپول اصلی را جابجا می‌کند لذا حداقلی از فشار برای تحريک شیر لازم‌ است‌ و تحريک برقی به تنهایی کافی نیست

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.