تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۲ بازدید۱ پاسخ
سلام اشاره شد که در اسپن های کم یعنی زیر 1219میلی متر از DP level transmitter استفاده نشه چرا که فاصله HHتاLLکم است. ممنون خواهم شد که این موضوع را اندکی بیشتر تشریح کنید

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سوال شما کلا مفهوم ندارد (چرا فاصله HH تا LL کم است؟!!!) یه مخزن کوچک با ارتفاع یک متر داریم مثلا. با توجه به اینکه این فاصله کم است عملا Sensitivity ترنسمیتر شما بسیار کم خواهد بود و احتمال اینکه فشار کم را سنس نکند وجود دارد. لطفا روی نوع سوالات تامل بیشتر فرمایید.