با سلام و احترام
شبیه سازی را مطابق ویدیو پیش رفتم البته به جز یک سری تغییراتی که صرفا برای یادگیری بود، اما زمانیکه وارد بخش Design و در ادامه spec تجهیز می شوم و subcooled را انتخاب می کنم و باز می کنم کلا برای من گزینه ای جهت انتخاب نمی اورد، علت چه مشکلی است؟ (قسمت 3 بخش تجهیزات انتقال حرارت)
حل شده
بررسی علت عدم نمایش گزینه Subcooling در Spec مبدل Shell and Tube برای جریان خروجی در نرم افزار HTRI
پاسخ منتخب
سلام
چند تا نکته وجود داره که باید چک کنید:
- برای اضافه کردن گزینه subcooling، مبدل نباید حل شده باشه
- گزینه subcooling فقط برای خروجی جریان گرم معنا داره
- جریان گرم خروجی در نهایت باید امکان این رو داشته باشه که subcooled بشه. مثلا اگه جریان گرم یک گاز non-condensable باشه، به طبع subcooling معنا نداره
اگه اینها رو چک کردید و مشکل برطرف نشد، چند تا عکس از قسمت worksheet, connections, parameters, specs بفرستید که ببینم مشکل کجاست
موفق باشید
پاسخها (۱)
پاسخ شما