بررسی علت عملکرد نادرست تابع RS در S7 1200

تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۲۷ بازدید۶ پاسخ
سلام جناب مهندس برنده فر ، یه مشکلی برام پیش اومده من تو قسمت function parametricبودم مربوط به FCها شما برنامه فلشر شما کاملا درست کار کرد و هربار که استارت رو میزدید تابع RSست میشد ولی من اینطوری نمیشد این اتفاق در یک پروژه رخ داد که مجبور شدم از FBاستفاده کنم و تابع RSبه صورت عجیبی لحظه ای کار میکرد ، و باید روی استارت دستت رو نگه میداشتی تا فلشر کار میکرد و تابع RS ست نمیکرد نوع PLC من S71200 DC/DC/DC هست, لطفا راهنمایی کنید

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
نیاز به مموری sd ندارید
اگه Sr در فانکشن پارامتری دارید باید از fb استفاده کنید
اگه این موارد رو رعایت کردید احتمال داره داره تو برنامه تداخل آدرس داشته باشید
موفق باشی

پاسخ‌ها (۶)

  • تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
    آیا نیاز به SD کارت هست؟؟
  • تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۴ سال پیش
    سلام وقت بخیر
    نیاز به مموری sd ندارید
    اگه Sr در فانکشن پارامتری دارید باید از fb استفاده کنید
    اگه این موارد رو رعایت کردید احتمال داره داره تو برنامه تداخل آدرس داشته باشید
    موفق باشی