پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی علت معکوس شدن جهت دوران الکتروموتورهای سه فاز پس از قطع و وصل شدن برق

تصویر جواد سنجریجواد سنجریپرسیده شده ۳ سال پیش۲٬۲۳۰ بازدید۳ پاسخ
سلام. در برخی موارد بعد از قطع شدن برق و وصل مجددا الکتروموتورهای سه فاز جهت چرخش آنها برعکس میشود و با جابجا کردن یکی از فازها مشکل برطرف میشود . علت چیست ؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا مرادیعلیرضا مرادیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
اینگونه موتورها را اصطلاحا به موتورهای دور تصادفی میشناسیم که بیشتر در موتورهای تکفاز با قدرتهای پایین هستند مانند آنتنهای برقی اما در موتورهای سه فاز میتواند به دلیل کهنگی مدار راه انداز و یا تنظیم نبودن پلاتینهای کنتاکتور اتفاق بیفتد که با اضافه کردن یک کنترل فاز این ایراد را میتوان برطرف نمود چرا که در موتورهای سه فاز با جابجایی دو فاز عمل چپگرد و یا راستگرد کردن را انجام میدهند

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر رضا افکاررضا افکار· ۳ سال پیش
    سلام دوست عزیز بنده چندسالی هست تو زمینه تابلوبرق صنعتی فعالیت دارم و سوال شما برام جالب بود طبق تجربه ای ک من دارم اگه سر بندی ها درست باشه نباید مشکلی باشه ولی برای جلوگیری از این اتفاق میتونید از کنترل فاز استفاده کنید
  • تصویر علیرضا مرادیعلیرضا مرادیاستاد· ۳ سال پیش
    دوست من لازم به یادآوری دانستم که خدمتتان بگویم موتور سه فاز فاقد سیم پیچ راه انداز است.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.