سلام وقتتون بخیر،
ببخشید یک مخزن آهک وجود داره که سنسور سطح سنج اون از نوع FMR56 هست و ارتفاع اون حدود 20 متر میشه اما مساله ای که وجود داره اینکه که سنسور دارای خطا هست و مقادیر اشتباه میفرسته، میخواستم بودنم نوع سنسور رو باید تعویض کنیم یا باید تغییر موج و یا تنظیمات دیگه ای رو انجام بدیم.
حل شده
بررسی علت وجود خطای اندازه گیری در سنسور سطح سنج نوع FMR56 بکار رفته در مخزن آهک
پاسخ منتخب
درود در این فروم فقط در خصوص موارد مطرح شده در بسته پاسخ داده خواهد شد. اما به طور کل در مخزن آهک به دلیل وجود گرد و غبار سنسورهای راداری معمولا خطا دارند. از رادارهای Guided Wave به صورت Rod (میله ای) استفاده کنید و از بالای تانک یک خط Purge هوا وارد کنید تا گرد و غبار را پایین نگه دارد.
پاسخها (۳)
سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینی· ۲ سال پیش
خیلی ممنون از پاسختون، علتی که پرسیدم این بود توی آموزشی که انجام دادید یکی از موارد مصرف این سنسور رو جاهایی که گرد و غبار هست فرموده بودید.
فرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیشموفق باشید
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.