سلام وقت بخیر ، چطور امکان دارد که کنترل ولویی که سالیان سال در سرویس بوده شروع به نوسان کند ، تمامی قسمتهای کنترل ولو چک شود و مشکلی نداشته باشند ، اکچیتور و بادی و پوزیشنر در کارگاه تست شود و بدون ذره ایی نوسان باشند ولیکن زمانیکه کنترلولو در سایت نصب می گردد و سیال از آن عبور میکند شروع به نوسان در حدود ۲۰٪ میکند، لازم به ذکر است که شرایط پروسسی ، ورودی ۱۴۰bar خروجی ۴۰bar هست ، حتی پوزیشنر جدید استفاده شد و پارامترهای مربوط به آن مانند kp , tv و dead and و … را در جهت کم کردن نوسانات تغییر دادیم ولیکن به محض اینکه کنترل ولو در سرویس قرار میگیرد ، سیستم به نوسان می افتد ، نکته عجیب ماجرا این هست که زمانیکه پوزیشنر که مدل آن TZIDC مربوط به ABB هست را در مد منوال قرار می دهیم نوسانی دیگر نداریم !!!؟؟؟
حل شده
بررسی علت وجود نوسان در Control Valve نصب شده بر روی خط
پاسخ منتخب
درود بر شما مهندس من در خصوص مواردی که در پروژه ها اتفاق میفته نمیتونم نظر بدم چون تا با موردی از نزدیک سر و کار نداشته باشم و تاریخچه ش رو ندونم اظهار نظر نمی کنم. مواردی که در فروم پاسخ داده میشه صرفا مربوط به بسته اموزشی خواهد بود
پاسخها (۲)
سعید توکلی· ۵ سال پیش
با سپاس از شما
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.