بررسی لزوم استفاده از Manifold در صورت استفاده از Diaphragm Seal در Pressure Gauge

تصویر هژیر طلوعیمهارت‌جوهژیر طلوعیپرسیده شده ۴ سال پیش۲۲۳ بازدید۲ پاسخ
با سلام
جناب مهندس اگر در Pressure Gaugeها از Diaphragm Seal استفاده شود، آیا نیاز به Manifold هم وجود دارد یا نه؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
در بسته پاسخ داده شده است
خیر‌ولی برای سرویس های خاص جهت تخلیه سیال پشت دیافراگم ممکنه استفاده شه مانند اسید
  • تصویر هژیر طلوعیمهارت‌جوهژیر طلوعی· ۴ سال پیش
    جناب مهندس اگر از Manifold استفاده نکنیم، چگونه پشت دیافراگم سیل را هواگیری می کنیم؟
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
    بالای دیافراگم سیل که روغن پک شده و بدون حضور هوا هست و قسمت پایین که با سیال در ارتباط مستقیم با سیال است کلا نیازی به هواگیری ندارد

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
    درود کاملا صحیح گفتید و اتفاقا خود ما هم در پروژه هایی که سیال خطرناک داریم و میخایم زیر دیافراگم سیل از نوع thread را هم درین کنیم تا پس از جداسازی دیافراگم ، اپراتور در معرض سیال خطرناک نباشه از منیفلد استفاده میشه این مورد را در بسته ابزاردقیق کاربردی هم توضیح دادم